소비자상담전화
1588-5627

평일 09:00~18:00 - 공휴일휴무

쾌적한 친환경 대체에너지를 개발하는 전문기업 (주)넥스트에너지코리아입니다.

자료실

Nextenrgy korea

태양광 저압과 고압연계 (계통연계 ) 기준

2023-08-23 11:44:47
관리자 조회수 1170

 

 태양광 설치시 설치용량에 따라 고압 연계와 저압 연계로 구분 되어 한전에 계통연계 신청을 하게됩니다.

 

 설비 용량 499.99kw 이하는 통상 저압으로 연계 합니다. 저압 연계는 전주에 달린 공용 주상변압기를 활용 

또는 신설하는데 전주에 변압기 3~ 4개 이상 설치 되어 있으면서도 공용 변압기 용량이 초과되어 있으면

한전 에서 수용가 (발전소) 부지내에 변압기를 별도로 설치합니다. 


 

한전 시설부담금은 kwh 당 공중공급 121,000원   지중공급  141,000원   23. 7.1일 이후 신청분 

 ( 연계지점에 따라 한전 본 설계시 신설 전신주 변압기 설치시 추 비용발생 )

 

500kw 이상 고압발전소는 태양광 사업주가 변압기 및 수배전반을 직접 설치하여야 합니다. 

반면에 한전 시설 부담금 은 kwh당  공중공급  24,000원   지중공급 50,000원

*  참고로 설비용량이 애매하게 500Kw 넘지 않게 설계해야 합니다. 

 

499.99kw 이하 설비 용량을 고압연계시 고압연계 기준에 따라 발전 사업주가 수배전반 설치를 하여야 합니다.  

 

최근 양면모듈의 발전량 증가에 따라 과전압이 자주 발생되어 인버터 동작 정지, 차단기 of등 여러 이슈가

발생되고 있습니다.  한전에서 탭 조정등 전압 조정을 한다고 하지만 조정이 잘 안되고 있는게 현실입니다.

이럴 경우 해결책으로 단독 변압기를 설치해서 과전압을 해소 할 수 있습니다. 물론 트랜스를 설치해서

해결하는 방법도 있으나 만족 스럽지 못한 경우도 있습니다.